2005-5-7 20:46    顶部


   我遇到一个网架,是徐州飞虹网架集团公司设计的,网架跨度40M,长为60M,四周悬挑3~6M,是周边下弦柱点支撑的学校体育馆,要我来第一次审图支座按三个方向全固定被通过了,后又修改一次,要我公司加工,在加工前,经理让我审一下图纸,发现问题如下:
我看他的支座假定为8,8,8。即X、Y、Z三个方向的弹簧刚度全部为-8。
网架支撑体系为600X900的砼柱,柱高为13M。
  如按K=3EI/H^3来计算网架支座下支撑柱的弹簧刚度。按独立柱考虑,柱底下刚接,柱顶铰接,可水平移动,不可转动来考虑,柱计算长度为1.2*13=15.6M,柱弹簧刚度只不过可取到2。
如按大胆一点取值:上部自由转动,无侧移(网架刚度无限大),柱计算长度为1.0*13=13M,柱弹簧刚度只不过可取到9。
可是我认为以上两种观点不太对。
对于网架和支撑柱来说,整体考虑,网架可以假定为无限刚的量来处理。梁与砼柱之间铰接,计算柱的计算长度时按梁柱线刚度比来确定时应该是对的。
因梁与柱铰接,柱顶线刚比为0,柱脚>=10,按等截面框架柱来考虑,柱计算长度应取2.0*13=26M;那么柱弹簧刚度最大取到1.2。
我又在PKPM中建模来考虑这个问题,PK中柱计算长度按1.5*13=19.5M来计算的,柱弹簧刚度只不过可取到3。
现在我不知到该怎样计算这个网架了(指支座的假定)?谁能告诉我一下,不胜感激。
我个人又认为,网架支撑在砼柱上,在Z方向怎么能按弹性来考虑呢?就是考虑到支撑柱的不均匀沉降,也该按已知位移来考虑才对。假如支撑在混凝土梁上,也最好不要按Z方向弹性来考虑。
是我对网架不懂,还是设计这个网架的人不懂?我从事网架设计8年以来,第一次遇到这样来设计网架的。
同时也请高手指点一下,好共同进步。
allan






积分 2171
帖子 1244
2005-5-13 21:47    顶部


1,把网架支座弹性刚度设定为较大数值的目的只有一个:那就是网架内力分析后支座位移太大,可能超过下面的混凝土支撑柱子,为了协调位移,故意把支座弹性刚度调整的。这样的做法就是自己理论计算上通过了,然后把大支座反力仍给下部支承结构设计者处理,很多很多网架设计者都有这样的习惯。
2,如此大跨度的网架,不应该只用一个软件(SFCAD)来设计,应该参考其他有代表性设计软件的设计结果。
3,网架支座弹性刚度应该按实际情况的结果来输入,如果这样的分析结果仍不合理,就考虑支座构造(主要是位移释放)来协调。
4,网架支座不宜设置在梁上,因为梁的挠度比柱子竖向压缩变形量要大得多;梁上支座要准确设计是相当复杂而且是要不断重复尝试截面的;另外的方法就是往安全方向简化,考虑强迫位移;还有 一种就是竖向弹簧支座,不过这样的支座那就更复杂了。



有心就好,身体力行
hhgg






积分 35
帖子 43
2005-5-14 11:23    顶部


楼主的问题我回答不了,想问一下计算公式里各个参数的意义。
E是混凝土的吗?
H是计算长度还是实际长度,我有个软件可以计算试了一下发现取的是实际长度。
另外其它形状的柱子如圆柱、H钢柱是否也可以用这个公式计算弹簧系数。
bl






积分 81
帖子 52
2005-5-16 16:17    顶部


600X900的砼(C20)柱,13M高。其弹簧刚度是1.13。公式网架设计与施式技术规程中有是3.4.4-3条对于参数的意义有明确的说明。其实这个公式只能用来计算横力作用(作用于柱顶)的悬臂柱的弹簧刚度,如果还有其它荷载作用是不行的。要想推导从材料力学上很容易就能找到。对于计算作用在混凝土梁 上的支座的弹簧刚度是不能用这个公式计算的。可以预先估算一下梁的Z向变形把支座设为沉降支座,这样处理既避免了弹簧刚度的计算,而且结构受力也与实际比较接近。
 