中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请教各位高手一些关于加油站网架的问题?
初学网架






积分 65
帖子 61
2005-5-16 13:01    顶部


  各位高手小弟初学网架!现有一些关于加油站网架的一些常见问题想请教各位高手!加油站网架的荷载应该如何取?静荷载和活荷载是否可以取0.3KN每平方!风荷载是否可有可无!如取取0.3KN每平方可以吗?其值输入正还是取负?还有小弟想问一下一个加油站长37.5米宽23米,长分为12格,宽分为8格,四周封边!支撑情况为,支撑点坐标(6.25m,5.75m)(18.75m,5.75m)(30.25m,5.75m)另一边放在墙上!各位高手我想问一下这种情况下,是否可以做到只用48*3和60*3的杆件,其焊接球只用160*4的。
IBM






积分 354
帖子 293
2005-5-16 13:06    顶部


你描述得这么多都不如一张简单点的图,希望以后发类似的帖附图。
我想大家都乐意帮您出注意
zhuminzhang






积分 142
帖子 101
2005-5-17 09:43    顶部


荷载的取值应该参照荷载规范
杆件最终多大
应根据实际计算所得
lwx






积分 130
帖子 97
2005-5-20 16:52    QQ 顶部


如楼上所说,荷载肯定要根据荷载规范取,风荷载当然不能缺少。
不知你的加油站在哪里,根据跨度,你所说的杆件截面做不下来!
allen315






积分 124
帖子 84
2005-5-22 09:53    QQ 顶部


1.加油站静荷载可根据网架上的屋面材料重量取值,一般单层板取0.15KN/M2,双层板取0.25KN/M2。
2.活荷载和雪荷载不同时考虑,活荷载值取活荷载和雪荷载中较大的值。
3.风荷载一定要考虑,因为加油站水平风力很大,计算风荷载后,才能保证支座反力的正确性。
4.关于你这张图,提供数据模糊,你还是按正确的荷载,合理的网格尺寸计算出来后,再把图发上来,让大家看看。
thp1972






积分 -1
帖子 5
2005-5-24 19:12    QQ 顶部


加油站静荷载可根据网架上的屋面材料重量取值,单层板取0.15KN/M2,双层板取0.25KN/M2。
屠龙刀






积分 177
帖子 129
2005-5-24 21:35    QQ 顶部


1、荷载取值按规范取,风荷载必须考虑对钢柱影响很大。
2、荷载的取值是正或负得根据计算程序的不同而确定。
     例如:MSGS屋面恒载和活载取负值,而MST2003取正值。
3、必须根据钢柱的定位点来化分网格的尺寸和数量。
4、周围有封边,如果用网架做直角立檐的话网架球在夹角比较小的
     地方球的直径会比较大一些,160肯定不够啊,有时候能用到350,
     程序会自动计算夹角的,会自动加大球径的。
5、钢管的直径也是程序自动计算的,你必须在定义材料表时把市场
     上比较好购买的型号输入进去,网架越到跨中杆件直径越大。
欣宜28






积分 39
帖子 48
2005-5-25 06:26    顶部


活荷载规定不上人屋面为0.5kn/m2,但可以作0.2kn/m2的调整,
风荷载网架一般只验算风吸力网架杆件内力变号问题,水平力仅计算钢柱时候用。
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2005-5-28 23:37    QQ 顶部


活荷载最低可取至 0.30KN/m2,但如果雪压大的话,就要按雪压取,也就是活荷载由雪荷载控制。
  
边球取160x4也可以,只是安装的时候会发生管相贯的现象,但不会影响强度,施工费事而已;支座部位球应加大并加厚,其它部位按网架软件分析选用即可。
初学网架






积分 65
帖子 61
2005-5-30 11:53    顶部


smomo:我还想问一下,如果所有杆件都在48*2和60*2里选可以吗?即将其它大于他们的调整成60*2的,这样安全吗?
yzgang2001






积分 23
帖子 29
2005-5-30 14:11    顶部


风荷载一定要考虑!杆件截面得根据计算确定.
木瓜






积分 251
帖子 253
2005-5-31 11:07    顶部


欣宜28 wrote:
活荷载规定不上人屋面为0.5kn/m2,但可以作0.2kn/m2的调整,
风荷载网架一般只验算风吸力网架杆件内力变号问题,水平力仅计算钢柱时候用。

问题:
1、不上人网架屋面活荷载在什么情况下,可以小于0.5Kn/m2?
2、对于加油站网架是否有必要考虑风吸力?此处风对网架只有水平推力吧?
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2005-6-1 23:15    QQ 顶部


初学网架 wrote:
smomo:我还想问一下,如果所有杆件都在48*2和60*2里选可以吗?即将其它大于他们的调整成60*2的,这样安全吗?

按规范肯定是不行的,因为现在规范规定轻钢结构承重大于60m2时可以使用30Kg/m2活荷载,如果雪荷载比它大,就采用雪荷载;现在确实有很多加油站施工单位将粗杆全部统一到Φ48和Φ60,是因为正常情况下,活荷载都达不到30Kg/m2,杆件截面还是有富裕的,但如果遇上大雪,就难说了。
实际上现在一般的加油站超过Φ60的很少,而且都是关键部位。
欣宜28






积分 39
帖子 48
2005-6-3 05:40    顶部


1:CECS 102:2002第3。2。2条规定,受荷投影面积大于60m2刚架构件,活荷载可取0。3kn/m2,注意当地的雪荷载不大于此,网架为空间受力结构,可按此取值。
2:中国建筑工业出版社出版的轻型钢结构设计指南中指出,对于开敞式房屋和风载大于0.5kn/m2的屋面,需要验算风吸力作用下杆件内力变号问题,
此时永久荷载分项系数取1。0,加油站网架属于开敞式
3:加上风的水平推力后,有些网架含钢量反而会减轻,说明这不是最不利工况
zweih






积分 124
帖子 79
2005-6-3 16:37    顶部


加油站网架风荷载的考虑:
1.网架有厚度,如果四边设封板,网架设计要考虑水平风荷载。该水平风荷载通过支座传给网架支柱或基础。网架支柱按压弯构件设计。
2.对于双面开敞及四面开敞的屋面对风有过敏反应,设计时应考虑风吸力和风压力。考虑风吸力时,有网架杆件内力变号的问题。风压力时考虑与恒载和活载(或雪载)的组合。:)
木瓜






积分 251
帖子 253
2005-6-6 11:01    顶部


欣宜28 wrote:
1:CECS 102:2002第3。2。2条规定,受荷投影面积大于60m2刚架构件,活荷载可取0。3kn/m2,注意当地的雪荷载不大于此,网架为空间受力结构,可按此取值。

CECS 102:2002是门式刚架轻型房屋钢结构规程
  
此处是否适用?
独孤雪






积分 766
帖子 572
2005-6-6 11:26    顶部


不合适
不可以按此条取活载
wxy8638






积分 83
帖子 53
2005-6-6 17:18    顶部


这是一个比较普通而简单的网架,我想说以下几点:
1、网架静载和活载应根据你网架所在地区和使用环境而定(如果是北方应有雪载等),以现行建筑荷载规范取值。
2、风载是非常重要的,风载应有上风和下风,因你网架四周有封边,一定要加X和Y两上方向的风压且有正风和负风。
3、网架四周边应另加Z向荷载。
4、网架的杆件和螺栓球大小应由以下几个因素确定,a、网架荷载;b、网架的网格大小;c、网架的矢高;d、网架的支撑条件(跨度);e、网架的造型等来定,不是人为主观来定的。
木瓜






积分 251
帖子 253
2005-6-6 21:37    顶部


wxy8638 wrote:
2、风载是非常重要的,风载应有上风和下风,因你网架四周有封边,一定要加X和Y两上方向的风压且有正风和负风。

风载对象加油站这类平板网架,上风下风如何取体型系数?
Y、X向是风对周圈维护的水平推力,这个我了解~
wxh2






积分 60
帖子 60
2005-7-5 09:23    顶部


壁厚小于2.5MM的钢管好象不让用于网架结构吧?
gewind






积分 69
帖子 44
2005-7-11 09:32    顶部


同意楼上的观点, *2的壁厚不应使用, 内蒙古刚塌了一个网架死了6人,检查标准一定会加强的, 上海地方规范活载0.5KN/m*m
杭涛






积分 166
帖子 80
2005-7-11 13:31    顶部


呵呵!楼主果然是新手,加油站网架居然会想着用焊接球!:)
关于荷载的事情,前面已经有许多兄弟说过了,我就不再累诉.我想说的问题是:网架这东西在设计时我们除了要考虑结构上的安全性和经济性外,很多时候还要考虑其建筑的美观性!
以此题为例,长37.5米宽23米,长分为12格,宽分为8格,那么也就是说网格尺寸是3米左右.而一般的加油站下弦高度都在5.5~6米左右,楼主可以设想下在如此高度下抬头看这么大的网格会不会觉得别扭??而且考虑到网架的高厚比,如此大的网格那么其合理的矢高又该是多少??所以对于加油站类的网架来说,网格尺寸一般都在2米左右,最大不超过2.5米.
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2005-7-12 11:34    QQ 顶部


钢结构设计规范 3.2.1  
冷弯薄壁型钢结构技术规范4.1.6
    都有这样一条:
  
注:对支承轻屋面的构件或结构(屋架、框架等),当仅承受一个可变荷载,其水平投影面积超过60m2时,屋面均布活荷载标准值宜取0.3kN/m2。
aningtang






积分 5
帖子 8
2005-7-21 21:07    顶部


用螺栓球就足够了,怎么会用到焊接球?如果是MST,你的材料表一定有问题!做工程还是安全好,人命关天啊,省了材料是老板赚的,出了事故是你的责任!用钢量不是中标的主要因素,现在 做工程是靠关系!
现代钢构






积分 110
帖子 74
2005-7-25 14:57    QQ 顶部


网架的四个侧面都有风载,荷载规范中只有对于封闭式结构、单面开敞式结构有明确的规定,对于四面开敞式的结构可以套用P37页第33项体型系数取为1.3
在设计加油站平板网架时,风荷载体型系数按荷载规范P34页27项中的“四面开敞式”考虑是正确的  
27项注2当中的“Wh为屋面高度h处的风压”这句话是指:基本风压*h处的体型系数*h处的高度变化系数*h处的风振系数
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0