游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教:干煤棚的风荷载体型系数如何取?
china0527
积分
34
帖子
23
#1
2004-11-2 09:54
请教各位高手:
我现在正做一个干煤棚,跨度95M,矢高35M,采用三心圆拱,加风荷载的时候有点麻烦。《建筑结构荷载规范》里有“封闭落地拱的体型系数”的取值,但我认为干煤棚与封闭落地拱有所不同,其体型系数该如何取比较合理?
csmaozan
积分
49
帖子
39
#2
2004-11-4 12:40
这个好像是比较麻烦,最好是有风洞试验资料为标准
buck50
积分
49
帖子
45
#3
2004-11-4 14:10
以前看过一本《钢结构第十届会议论文集(一本老书,全称记不全了)》上最后一篇文章是山西的一个干煤棚网架,计算和图纸都很详细,你可以去找来参考以下。如果找不到,我可以再去图书馆帮你查一下。
fwang1999
积分
240
帖子
216
#4
2004-11-5 22:06
大不大.不大的话.就取大点罗
wzg
积分
124
帖子
130
#5
2004-11-8 13:51
buck50:
你好!能否把论文上传学习学习,谢谢!
china0527
积分
34
帖子
23
#6
2004-11-8 17:02
buck50,你好!你去图书馆帮查一下看有没有那本论文集。谢了!
IBM
积分
354
帖子
293
#7
2004-12-22 21:50
见建筑结构荷载规范(新)第32页“封闭式落地拱形屋面”
king.li
积分
50
帖子
34
#8
2005-6-1 13:03
干煤棚应该为两端敞开建筑,与规范有所不同,怎么取比较合理?
wxy8638
积分
83
帖子
53
#9
2005-6-4 21:02
buck50:
你好!
能否把相关资料上传让我们欣赏欣赏。
tommyliuztk
积分
44
帖子
34
#10
2005-6-8 13:22
请教楼主,本人正好也有一干煤棚项目需要报价,结构形式类似,可否上传一下你的布置图,想和您讨论学习一下。
soy
积分
9
帖子
7
#11
2005-6-23 11:11
干煤棚网壳的风荷载体型系数取值比较复杂。不同风向角时煤棚表面的风压系数分布情况差异较大,一般将网壳划分成不同的区域施加风载。没有条件进行风洞试验的情况下,可参考类似的工程。这方面的论文还是挺多的,改天上传几篇。
xmyr2001
积分
18
帖子
16
#12
2005-6-24 20:08
我也遇到类型的问题,主要是在两端的风荷载体型系数不好取.
有高手请指点一下.
zombier
积分
40
帖子
38
#13
2005-7-15 14:55
对跨度比较大的干煤棚,如果周围的建筑又比较多,一般情况下还是需要作风洞实验的。
dingus
积分
103
帖子
49
#14
2005-7-19 15:33
是否应该考虑风振系数?如考虑应该如何取?
钢构新虹
积分
68
帖子
61
#15
2005-7-27 16:21
我司最也承接了一个类似工程是:跨65*长180M,我也是在如何施加风荷载上被难到了,一是风荷载体型系数不知如何取值?再就是它的侧向风荷载应该如何施加呢?还有加积灰荷载是不是上下弦同时加呢;还是只加在上弦呢,请各位仁兄帮下吗,小弟不尽感激.
下面是立面图:
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
B1. 连接与节点
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0