网架与马道的连接
louyd
积分
11
帖子
7
#1
2005-8-25 09:25
兄弟新手,请问各位达
大
人
朋友
,马道如何与网架连接(荷载集中在一排上弦球上,无法分散荷载)?焊接还是用螺栓连接?0.5米宽的马道,施加于网架的荷载是多少?
高老头
(武汉钢构设计)
积分
616
帖子
525
#2
2005-8-25 16:33
给你上传个马道连接图,荷载应施加于下弦节点上,一般按每平方60~80kg计算。
武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
louyd
积分
11
帖子
7
#3
2005-8-25 16:54
谢谢了,不过我需要的是与上弦球的连接。在论坛内搜索过了,基本上都是加于下弦的。所以我才发贴求关于上弦的。
IBM
积分
354
帖子
293
#4
2005-8-26 10:22
我最近刚刚拍到的一个中型体育馆施工现场
杭涛
积分
166
帖子
80
#5
2005-8-27 15:43
上弦的一般是吊挂马道,通常的做法是:取适当长度圆钢,一端焊接在马道上,一端焊接于上弦球上(但是很多工程实际是焊接于靠球端的腹杆位置,因为毕竟圆钢和球不是一种材料,现场焊接难保证~)
louyd
积分
11
帖子
7
#6
2005-8-28 02:58
谢谢了,大受启发。
jasonzeng
积分
3
帖子
7
#7
2005-8-31 20:19
悬挂一定在球节点上,挂在杆件上不可以!
yxc
积分
18
帖子
17
#8
2005-9-8 09:22
网架节点受力,在设计时考虑节点荷载.所以无论马道还是其他载荷必须作用在接点上而不应在杆件上.