1:活载:网架活载能取0.3吗?按钢规和荷载规范,构件受荷面积水平投影>60平方可取0.3。网架设计中,这个受荷面积怎么取啊,是取两支座的距离 X 跨度吗?活载的具体内容:不上人屋面我想到的就只有雨水和积灰荷载,还有其它什么荷载作用在上面吗?活载到底指的是哪些?
2:檩距:网格设计为 3X3,必须要加次檩吗?采用单板和夹芯板的檩距最大能取多少啊?单板超过1.6左右可能就会下挠,夹芯板呢?我以前做的檩距都没有超过1.5米,我认为檩距过大,檩条就要加大,且屋面板打钉少,屋面板对檩条的上翼缘失稳没有多大作用,在风压大的地方,屋面板容易被掀飞。但我最近看到的很多工程,采用夹芯板时,檩距都是2米多?
3:行车:桥式行车一定是双梁的吗?单梁的就一定是采用电动葫芦的吗?
chengziboy
积分
193
帖子
169
#2
2005-7-15 12:15
网架的不上人屋面还应该考虑雪荷载和风荷载.
钢柱子
积分
132
帖子
108
#3
2005-7-15 12:25
1:荷载规范规定对于屋面面积大于60平米,屋面活荷载取0.3KN/m2,主要是雪荷和施工及平时检修荷载
2.檩条间距要看屋面板支撑跨度定.
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#4
2005-7-20 11:08
网架的活荷载取值,要看使用功能和环境,比如加油站的网架,取0.3KN/m2就没问题,象独立的体育馆等建筑,也可以取0.3KN/m2,但是要提高安全等级;如果网架是一个整体建筑的一部分,特别是裙楼的屋顶等,其使用环境比较复杂,荷载就不要取得太小,至少0.50KN/m2,然后还要考虑积雪系数。
还有,原来作为会议室、展厅等屋盖的网架结构,取30~40Kg/m2的吊顶荷载都足够了,但是这几年建筑装修等级高了,一是装修材料,二是通风管道,三是消防喷淋等量比较大,取荷载时就更要小心一些,建议将活荷载和吊顶荷载都取为50Kn/m2,用钢量不会大多少,况且这种环境提高这点用钢量根本不算什么,我就遇见过吊顶荷载取40Kg/m2时,到装修时,没个会议都要参加,复核荷载是不是超的问题,麻烦死了。
小劲
积分
7
帖子
8
#5
2005-7-20 14:51
我通常活载是按0.5kN/m2考虑的
遇到吊顶的情况,也是按0.5kN/m2来输入荷载值。同时在设计说明中明确要求下弦附加荷载不得超过0.55kN/m2
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#6
2005-7-20 15:36
轻型屋面的活荷载包括:
1、不上人屋面0.3kN/m3;
2、雪荷载(要考虑积雪系数,且不与第1条
组合
);
3、公用管线荷载,一般不超过0.5kN/m2;
4、工艺荷载,由甲方或工艺提供。
lyj1976
积分
515
帖子
315
#7
2005-7-21 09:52
网架活荷载按规范可以取0.3,但是最好取0.5。因为在实际时甲方会临时增加点吊挂荷载,你不让加?如果能确保所有实际的荷载都确定时,为省点钱,也可以取0.3。至于檩距问题1:要验算檩条截面2:要验算屋面板强度及刚度。一般2可以查板厂资料就行。
yuerzgr
积分
76
帖子
99
#8
2005-7-25 21:18
应该好好学习学习
展钢
积分
18
帖子
20
#9
2005-7-27 09:42
虽说网架活载可取0.3KN/M2
但设计时要考虑雪载作用,取两者较大值!
一般3X3M网格最好加次檩
单层板是一定要的
双层板还要看其总厚度
sdq
积分
103
帖子
86
#10
2005-8-10 00:17
荷载规范好象不是对屋面而言的,而是对一个构件而言的.
在此,我想问大家一个我一直都不确定的问题:对18米跨\6米柱距门刚而言,我认为对梁来说,整个梁通过高栓连接,认为它是一个构件是合理的(我一直这样认为,不知道对否:o)); 对于网架来说,一般认为杆件之间的连接是铰接,尽管通过腹杆和弦杆以及的连接,它是稳定的体系,但对于杆件来说,我们是不是应该说它是一个构件呢?虽然对这个空间结构来说,杆件只受轴力,规范上所说的构件对网架指的是什么?一个杆件或是一榀(把它看作支撑比较多的空间桁架)还是什么?
真的没有弄清楚,见笑了.
还有,可能这个问题可能不应该发在这个拦目中,但和上述问题关系比较大,希望斑竹不要删掉.对于空间桁架和平面桁架,我在取活载的时候取0.5,不知道取0.3行不行,同上原因,我一直认为一榀才能称做荷规所说的一个构件.
呵呵,请大家指点迷津.
悠然南山
(悠然南山)
积分
478
帖子
228
#11
2005-8-10 09:15
我觉得网架不同于门钢,网架活载应取0.5KN/M2,按钢规和荷载规范,构件受荷面积水平投影>60平方可取0.3。网架设计中,这个受荷面积应取网格尺寸,一般网格尺寸不会很大,所以一般网架结构屋面活荷载取0.5KN/M2为宜。
jgwyd
积分
56
帖子
44
#12
2005-8-10 16:31
我认为网架活载可取0.3KN/M2,但设计时要考虑雪载作用,取两者较大值!所以往往计算活载大于0.3KN/M2 ,一般情况下2.5X2.5M网格以下不需要加次檩 ,网架上用的压型钢板一般用w600比较合适
IBM
积分
354
帖子
293
#13
2005-8-10 16:55
若有灰载时则灰载与活载(或雪载)的较大值同时考虑!
zdx65
积分
269
帖子
159
#14
2005-8-11 23:44
网架受力分析时是整体考虑的,取0.3是合理的,除非真有附加的吊顶、设备荷载。单个杆件至少得满足0.5kPa,你算一下,肯定不成问题。
bc476david
积分
30
帖子
27
#15
2005-8-17 12:49
恒载:按用钢量考虑,一般15~20公斤(包括檩条),屋面板按双层彩钢板考虑10~15公斤,吊载当按永久荷载考虑,而不应当成活载,20~40公斤差不多了,这样算下来,一般的屋面恒载在40~70公斤每平方;
活载:不上人屋面30公斤足够了,即时上人屋面,也只考虑跨中100公斤的集中力,只要强度没问题,牺牲点挠度问题不大。雪载各地不一样,大于30公斤的话要考虑雪载。
jxlrf
积分
8
帖子
6
#16
2005-8-17 15:41
在网架跨度不太大时,取0.3kn/m2与0.5kn/m2,其用钢量不会有太大的变化,还是取的大一点保险一些.:
xique
积分
24
帖子
18
#17
2005-8-19 16:12
网架的恒载应该按实际情况取值,这一点很关键。它影响了风吸力的计算。所有不能无根据的增大。
活载按规范取值即可以。
hyacinth
积分
1
帖子
1
#18
2005-12-8 10:00
如果是有组织排水,还应考虑排水系统的荷载(虹吸压力流、钢天沟)。
沁水心
积分
37
帖子
16
#19
2005-12-10 22:03
[$#160][$#160][$#160][$#160][$#160][$#160][$#160][$#160][$#160]如果采用的是单层彩钢板,为了控制挠度,一般布置成双檩条。当只布置单檩条时最大檩距一般为1.2m;布置双檩条时,主檩根据结构和檩条本身的截面决定檩距,次檩条檩距一般是1.0~1.5m。
[$#160][$#160][$#160][$#160][$#160][$#160][$#160][$#160]若采用夹芯板,一般可以布单檩条,根据板厚和荷载檩距取不同值,如50mm厚的板在0.5KN/m2的恒载作用下,最大檩距可以达到3.5m。板厚越大,荷载越小,檩距就相对可以布置得大些。
本文表达的单檩条应是单层檩条,双檩条是双层檩条,就是分为主檩和次檩,建议复合板也采用双层檩条,原来我们做的3.1米檩距,100mm聚苯复合板,建完一年后业主曾提过意见,就是观感不太好,挠度偏大。主檩采用方钢管效果要好一些。
我主沉浮2005
积分
89
帖子
75
#20
2005-12-21 11:19
活载最好取到0.5,因为除了雨水,积灰荷载,风荷载,尤其雪荷载,最近烟台和威海连降暴雪,听说倒了不少厂房,所以还是保守一些比较好!
小劲
积分
7
帖子
8
#21
2007-4-26 14:18
新的体会是:计算网架时活载按0.3,并与雪载对比进行组合;验算檩条时按0.5取值.
不知道这样是不是合适?
生命之.舟
积分
2811
帖子
1827
#22
2007-4-30 18:29
设备风管、消防水管等的荷载是否按实际位置加?一般取多少合适?
lake
积分
164
帖子
152
#23
2007-5-17 11:10
不上人屋面活载应取积雪荷载、0.5N/mm2的大者,若有积灰荷载,应与活载同时考虑。
至于下弦及其它工艺活载,应视具体情况而定。
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#24
2007-6-6 15:51
[quote]
沁水心 wrote:
正常屋面坡度下,夹芯板檩距也不能大到3.5m,100厚的2m也就最大了,所以3m的网格最好加次檩.
没事来逛逛
wjwjwj
积分
48
帖子
55
#25
2007-6-7 11:57
这个问题是这样的:活载有明确的规范可遵循。不必探讨。