中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请教游泳馆网架防腐处理
斯巴达克






积分 57
帖子 33
2006-4-24 16:21    顶部


关于游泳馆钢网架结构的防腐,不知哪位知道有什么明确规定或是比较成熟的做法?
因为游泳馆室内存在大量的水汽,在加上消毒用的氯化物等挥发形成了强腐蚀介质,极易对金属结构造成腐蚀,特别是螺栓球网架,由于螺栓间隙等使得杆件不能想焊接球那样密闭,因此我觉得网架除本身常规的除锈防腐处理外还应采取其它的防腐处理,有人建议参考海洋平台结构,网架上加锌块用牺牲阳极的做法保护网架,但本人以为游泳馆的水汽和氯化物腐蚀介质与海洋液态介质还不一样。请教各位高手指点上述做法是否可行,还有其它的成功做法吗
IBM






积分 354
帖子 293
2006-4-25 14:13    顶部


我觉得国内有些游泳馆采用焊接球节点网架也是考虑自身结构特点(杆件密封\零部件少\材质统一)的有效防腐蚀做法.
nmg






积分 34
帖子 24
2006-4-25 16:01    顶部


我不是高手,但是我想应该选择针对腐蚀介质不同的油漆材料,另外螺栓球的工艺孔一定要封堵好。
18






积分 104
帖子 69
2006-8-18 08:35    QQ 顶部


采用热喷涂锌可以
wolf_sy






积分 449
帖子 306
2006-8-19 19:20    顶部


我采用的是二次热镀锌加氟碳涂料
tklandjyy






积分 100
帖子 75
2006-8-29 11:22    QQ 顶部


热镀锌时必须采取必要的保护措施:
1.保证高强螺栓丝牙部分不要被镀上;
2.保证高强螺栓螺帽内口和锥头或封板接触部位不要被镀上;
3.保证螺栓球螺孔不要被镀上.
关于镀锌,我有过惨痛的教训,经过几次类似的工程,作出一点总结,哪位要是有兴趣可以和我联系QQ:29723794(电话号码放上来好象有点不妥,抱歉!)
 