游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教36mx50m悬挂吊车网架设计?
流氓鼠
积分
104
帖子
99
#1
2006-8-25 10:46
如题,我现在在做一36mx50m悬挂吊车网架设计。现在计算完后平米用钢量达到75kg左右,吊车跨度32m,三轨,吊车吨位5吨,总重19.5吨。现附上我计算完后的图纸,请高手看看出出主意,想办法节省用钢量。
IBM
积分
354
帖子
293
#2
2006-8-25 11:34
1.杆件截面怎么只有三种规格,是不是想利用你的库存材料呢?
2.截面种类太少了,跳了好几个级别,不能很好的利用其他截面的杆件,会造成不少的浪费
3.没看到计算书,不好说用钢量
流氓鼠
积分
104
帖子
99
#3
2006-8-25 13:03
附图为计算模型。望高手指点一二。
qifx
积分
288
帖子
217
#4
2006-8-25 21:21
检查你的模型发现有:
1、集中静载、集中活载、集中风载等,荷载种类较多,不知是否符合实际荷载情况。
2、设计信息中,强度折减系数取0.65太小,相当于设计控制应力为:215x0.65=140,距规范规定太远,没有依据,但用钢量大增。按默认值取0.9比较合适。
3、杆件材料中,规格太少,不利于合理选材,节约资源,也是用钢量的重要原因。
附上重新计算的模型,及图纸,用钢量为25Kg。
钢结构网架设计13001525330
qifx
积分
288
帖子
217
#5
2006-8-25 21:22
计算结果及图纸
钢结构网架设计13001525330
kfslxh
积分
220
帖子
233
#6
2007-3-1 23:50
发现支座反力不对称,杆件截面不对称,是不是模型有问题啊。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0