游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
体育看台网架结构中节点位移超限怎么办?
高老头
(武汉钢构设计)
积分
616
帖子
525
#1
2008-5-17 10:52
在设计一体育场看台网架工程中,正常分析下来,查询节点最大位移值超过规范,但结构中没有超应力杆件。如何解决?
[计算模型]
新建文件夹 (2).rar ( 54.95 K)
下载次数 72
blessing
积分
76
帖子
77
#2
2008-5-17 11:00
最直接的办法,调整网架高度
祥子
积分
353
帖子
239
#3
2008-5-18 15:23
一般有几种解决办法,要看是咋样的超限。
1.可以增加厚度来解决
2.可以改变结构形式来解决
3.增加必要的拉杆等支点来解决等等
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#4
2008-5-19 21:04
跨度已经达到33.6米,1.2米厚的网架太薄了,局部位置的位移突变太大,不容易处理,还是修改一下结构形式吧。
kwan
积分
161
帖子
101
#5
2008-5-20 22:18
网架模型计算前可先行起拱
zhukay
积分
653
帖子
597
#6
2008-5-22 11:53
好像有杆件交叉了,认真检查一下模型。
加高高度能够起到一定作用的。
yefan-888
积分
24
帖子
25
#7
2008-6-17 16:04
有几个支座处杆件冲突,有几个支座处杆件少,不用加厚度,我算了下挠度大约60mm,最大球280mm,最大螺栓36mm,最大杆件159*6足够。
yefan-888
修改于2008-06-17 16:05
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A1. 索膜
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0