游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
安装中的网架杆件锈蚀了,如何处理?
生命之.舟
积分
2811
帖子
1827
#1
2008-8-4 19:38
由于屋面网架安装时间较长,部分杆件已经锈蚀了,该如何处理?换杆件吗?还是除锈后按正常杆件使用?
zlf
积分
519
帖子
388
#2
2008-8-5 08:18
将锈蚀的地方打磨光净,再重新进行涂装。
个人观点,仅供参考!
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#3
2008-8-5 15:13
不需要换杆件,除锈再涂装就可以再用。
另外一定要注意构件的存放。生锈后再除锈是很难处理的。搞不好短时间以后还会锈。
没事来逛逛
生命之.舟
积分
2811
帖子
1827
#4
2008-8-5 22:51
问了甲方,说部分杆件锈蚀还是挺严重的。请教大家,一般锈蚀到什么程度才需要更换杆件?
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#5
2008-8-6 10:35
使用中的杆件有时也会锈蚀,所以钢结构的建筑一般都要做定期维护的,一般的锈蚀应该不影响使用,锈蚀严重就应该更换了,具体描述这一个程度的规范好像是没有。只是目视检测,感观轻微锈蚀的应该都能用。
没事来逛逛
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#6
2008-8-7 21:45
关于钢材的锈蚀程度的判定和使用标准,详GB50205-2001第4.2.5条。
祥子
积分
353
帖子
239
#7
2008-8-10 10:28
对于锈蚀严重的,要进行探伤测量实际的壁厚,然后根据实际该杆件的设计内力,进行验算一下,看看是否符合要求。最好是恢复模型来分析。
生命之.舟
积分
2811
帖子
1827
#8
2008-8-12 15:22
GB50205-2001第4.2.5条中的检查和评级该由谁来检查和评级,施工单位自己吗?还是质量监督站?
橘子天空
积分
244
帖子
241
#9
2008-8-16 08:58
这个应该是质量监督站的检查的.
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#10
2008-8-16 11:24
GB50205-2001内的条款,首先是施工单位控制的最低标准,只有质量符合该规范,施工才能向下进行,
像GB8923中的锈蚀等级的评定是专业质检员的工作,而监理是旁站,质检站只是按规范及政策进行监督。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A1. 索膜
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0