中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
用SAP2000计算空间钢桁架的问题
Lixx






积分 1911
帖子 588
2001-11-22 21:49    顶部


小弟在做一钢结构屋盖设计,结构形式为多榀横截面为三角形的空间钢桁架,由于第一次做钢结构设计,有些计算上的问题请各位DX不吝指教:
1、按以下荷载考虑是否足够(不考虑雪荷载,不是厂房不考虑积灰)?
恒荷载:杆件自重、屋面结构自重、设备管道重、下弦吊挂重
活荷载:不上人钢结构屋面活载(0.3kN/m)、风荷载、地震作用、温度作用
2、风荷载是否还应考虑向上的风吸力?
3、温度作用是否考虑整个钢桁架所有杆件的温升均为30度?
4、如何在SAP2000中按反应谱法和时程动力考虑地震作用,由于下部混凝土结构太大不打算同时输入计算,对于地震作用计算是否有影响?能否折算成等效静荷载考虑?
5、所有屋面均布荷载是否都要折算成各节点的等效荷载?折算原则是什么?
先谢了!
peterman722






积分 1099
帖子 381
2002-1-23 21:11    顶部


雪荷载,要看工程在什么地方了。
不是厂房可以不考虑积灰。
风载本身就有可能是吸力。
温度要看当地温差,+-30应该足够。
下部结构可以不考虑。
按面积分配。
TdDesign






积分 278
帖子 226
2003-1-5 18:00    顶部


Lixx 兄:
最后你的工程是咋算的?
可否告知一二?
tddesign@163.com
谢谢!
hai






积分 2414
帖子 1655
2003-1-5 19:18    顶部


距离排灰设施近的建筑都要考虑积灰荷载
Wizard






积分 209
帖子 111
2003-1-6 17:15    顶部


屋盖这种结构一般按单质点用底部剪力法分析就可以了,体形比较均匀的按节点数均分加到节点上应该就可以。我觉得下部结构能加的最好加一下,有时候其刚度对上部结构变形结构的影响挺大的。
stone






积分 268
帖子 71
2003-1-22 18:59    顶部


我认为:对于风荷载和雪荷载主要考虑不对称分布,在许多对称的屋盖结构中可能会起控制作用。在sap2000中,屋面荷载向节点的倒算,可以通过利用壳单元加荷载的方式来实现自动倒算,不过要注意壳的尺寸大小问题。集灰荷载若不是污染较为严重的工业厂房可不必考虑。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0