请教网架防火涂料能否代替防腐防锈漆的问题
酷皮皮
积分
11
帖子
8
#1
2006-3-4 09:03
各位老师,现在在网架施工过中碰到这个问题,按照规范要求,网架杆件表面应该刷漆二道和面漆两道,总厚度应该达到125um,误差允许为+-25un,但现在杆件表面要做防火涂料,时间为一个半小时,请教可否把两道面漆不做,1.节省成本.2在面漆上做防火涂料,粘结度不好,还容易出现裂纹.请教各位老师:两道漆可否不做,有否这方面的规定??谢谢
nmg
积分
34
帖子
24
#2
2006-3-5 09:35
可否不做,得看合同约定情况,一般要有业主决定。
那二道面漆采用什么材料?可以与防火涂料先做个粘接率实验。
epoxy
积分
701
帖子
410
#3
2006-3-10 07:44
明显是设计人员不懂么,应该是底漆二道,防火涂料,再加面漆二道.
hangxiao2005
积分
44
帖子
28
#4
2006-3-11 11:36
楼上的epoxy兄弟,贵贴说"底漆二道,防火涂料,再加面漆二道"根据是什么呀,有这方面资料可查询么?谢谢~~
IBM
积分
354
帖子
293
#5
2006-3-11 12:36
防火涂料概念很大,其中有防火面漆,不知道你在说什么涂料