中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
屈服应力
zhiyuan






积分 38
帖子 39
2004-10-23 12:47    QQ 顶部


网架设计中屈服应力值应怎么设置,请指点
悠然南山 (悠然南山)






积分 478
帖子 228
2004-10-23 17:13    QQ 顶部


可按照钢结构设计规范GB50017-2003中P13页钢材的强度设计值取。
高老头 (武汉钢构设计)






积分 616
帖子 525
2004-10-24 10:50    QQ 顶部


在网架设计中,对于屈服应力取值这一项,在查询到规范中规定的你选用的不同材质的应力设计规定值后,一般还要乘以安全应力系数0.9,作为你的应力最上限。



武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
zhiyuan






积分 38
帖子 39
2005-4-9 23:42    QQ 顶部


以上两位说的是设计应力值吧
屈服应力应怎么取值还没说呢?
我一直用软件上的默认值(Q235)不知对不对
xzlname






积分 40
帖子 33
2005-4-15 15:41    顶部


设计时一般不会用到屈服应力,考虑的是设计允许应力。当然还要考虑一个折减系数。
祥子






积分 353
帖子 239
2005-4-15 15:48    顶部


屈服应力应怎么取值,按各种钢材的屈服应力填入即可。
Q235的,取235;Q345取345,不锈钢的取205等等
haonan6816






积分 169
帖子 189
2005-4-15 19:50    QQ 顶部


Q235  210   Q345   305
 