游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
雨棚风荷载工况应怎样加?
shuirenpu
积分
10
帖子
12
#1
2004-11-6 18:34
请问悬挑雨棚的风荷载工况应怎样加,我做的雨棚挑出6.8米,长40米,高度6米。我用的软件是SFCAD2000。
flarecsu
积分
101
帖子
75
#2
2004-11-8 09:57
最好按三种情况考虑:1、1.2g+1.4q
2、1.2
g
+1.4w
3、1.2g+0.9*1.4(q+w)
wzg
积分
124
帖子
130
#3
2004-11-8 13:48
第2个:应该为1.0g+1.4w
china0527
积分
34
帖子
23
#4
2004-11-8 17:10
风荷载体型系数一定要取正确了,尤其是风吸力。悬挑结构对于风荷载比较敏感,具体如何取值,可参见《建筑结构荷载规范》P41。
高老头
(武汉钢构设计)
积分
616
帖子
525
#5
2004-11-8 17:13
悬挑雨棚结构不是只要加风的上吸力荷载吗?组合方式程序自动运行
武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
高老头
(武汉钢构设计)
积分
616
帖子
525
#6
2004-11-8 17:17
请老兄贴一下你的设计方案,SFCAD2000下的,向你学学,特别是悬挑结构中的支座约束方式,请用文字表述出来,先行谢谢!!
武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
zhuminzhang
积分
142
帖子
101
#7
2004-11-11 08:42
荷载规范7.3.3:验算维护构件及其连接强度时,外表面正压区按表 7.3.1 取值。
负压区,对檐口,雨蓬,遮阳板等突出构件,取-2.0
IBM
积分
354
帖子
293
#8
2004-12-22 21:45
体形系数应该是-2.0