中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
跨度36米高 15米的厂房
冁雨






积分 15
帖子 13
2016-8-16 13:59    顶部


最近在做一个高15米,跨度36米的厂房,甲方要求中间不能有柱子,柱用H型钢貌似太大了,想把它做成桁架结构的,但是以前没做过,哪位前辈有相关的图纸能否借小弟学习一下?谢谢!
CGGCENGINEER






积分 303
帖子 163
2016-8-17 20:47    QQ 顶部
36m跨,采用实腹式门刚还在经济跨内。
桁架也可以,可采用平行弦桁架,两端与柱固结,注意平面外稳定,设垂直支撑。
冁雨






积分 15
帖子 13
2016-8-18 08:52    顶部
谢谢,关键是高度太高了,现在又改成17米高了
guoshuiquan






积分 16
帖子 14
2016-8-19 13:57    QQ 顶部
我发个图纸给你,类似,邮箱给个
linjq13






积分 13
帖子 12
2016-8-22 10:40    QQ 顶部
0 分
guoshuiquan wrote:
我发个图纸给你,类似,邮箱给个

同求一个
guoshuiquan






积分 16
帖子 14
2016-8-22 11:18    QQ 顶部
0 分
附图一个
冁雨






积分 15
帖子 13
2016-8-23 10:12    顶部
848594960@qq.com  感谢!
鹤舞九天






积分 114
帖子 98
2016-9-27 12:43    顶部
有无吊车?如果吊车吨位较大,采用钢管混凝土柱也是不错的选择。如果不大,或者没有,用格构柱就可以了
yushanhu






积分 110
帖子 94
2016-9-28 09:07    顶部


格构式柱就是桁架,参考各种手册计算设计就可以了
冁雨






积分 15
帖子 13
2016-9-28 09:21    顶部
问题已经解决了,最终屋面采用的网架结构,柱子用的圆管,谢谢大家!
刘星语






积分 1542
帖子 987
2016-9-30 08:18    QQ 顶部
按陈炯的那套做法,这个跨度不成事儿。



知识改变命运,学习成就未来!
王建波






积分 114
帖子 69
2016-10-18 16:38    QQ 顶部
@楼主,你最终的方案定稿很出乎大家的预料啊,原因如下:

1、厂房用网架做屋顶我遇到的比较少,一般都是主次檩;

2. 厂房一般纵向柱间距比较小,横向大,当横向跨度很大时,一般会选择格构柱,而你们最终定为圆钢,圆管的惯性矩四周一样

   大,明显与厂房这种结构体系不违和。

   能告诉大家你们这样选择的理由吗,共同学习下!



成为最强的结构工程师
crazysuper






积分 275
帖子 221
2016-10-19 19:03    顶部
高15米,跨度36米的厂房可以采用实腹式H型钢柱和变截面实腹式H型钢来设计,考虑到厂房的高度和跨度,可以将柱脚采用刚接节点。这样可以分一部分上部结构的弯矩。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0